工程建设圈赞比亚2026-10-07
赞比亚工地临时用电,250 千伏安够不够?
A
Ahmed Ben Salah
认证用户 · 服务工程师
工地临时用电配 250 千伏安机组,塔吊 45 千瓦、搅拌站 60 千瓦。
高峰期照明和办公一起开,经常跳闸,机组转速也往下掉。
是容量不够还是启动电流冲击,怎么算?
讨论(3)
Chanda M.认证用户 · 服务工程师2026-10-08
塔吊和搅拌站同时启动时冲击电流能到额定三倍,按同时率算,250 千伏安确实偏紧。
Kwame A.认证用户 · 矿区设备主管2026-10-09
先加软启动或分批启动,成本比换机组低,很多跳闸是这个原因。
Paulo M.认证用户 · 项目总工2026-10-10
留 25% 余量是行业惯例,后面加设备才不会又不够。
以下为该主题下的近期讨论,按发布时间排列
参与讨论
登录后可直接回复,内容经审核后展示。
登录后回复