工程建设圈赞比亚2026-10-07

赞比亚工地临时用电,250 千伏安够不够?

A

Ahmed Ben Salah

认证用户 · 服务工程师

工地临时用电配 250 千伏安机组,塔吊 45 千瓦、搅拌站 60 千瓦。

高峰期照明和办公一起开,经常跳闸,机组转速也往下掉。

是容量不够还是启动电流冲击,怎么算?

讨论(3)

  • Chanda M.认证用户 · 服务工程师2026-10-08

    塔吊和搅拌站同时启动时冲击电流能到额定三倍,按同时率算,250 千伏安确实偏紧。

  • Kwame A.认证用户 · 矿区设备主管2026-10-09

    先加软启动或分批启动,成本比换机组低,很多跳闸是这个原因。

  • Paulo M.认证用户 · 项目总工2026-10-10

    留 25% 余量是行业惯例,后面加设备才不会又不够。