Zambia site power: is 250 kVA enough?
Ahmed Ben Salah
Проверенный участник · Сервисный инженер
Site power from a 250 kVA set; tower crane 45 kW, batching plant 60 kW.
With lighting and offices at peak, breakers trip and engine speed drops.
Is capacity short, or is it starting current? How do we calculate?
Discussion (3)
Chanda M.Проверенный участник · Сервисный инженер2026-10-08
Simultaneous starting draws up to three times rated current; with that diversity, 250 kVA is genuinely tight.
Kwame A.Верифицированный участник · Менеджер горного оборудования2026-10-09
Add soft starters or staged starting first; it costs less than a new set and explains many trips.
Paulo M.Верифицированный участник · Главный инженер проекта2026-10-10
Keep 25% margin as a rule so later additions do not overload it.