Energia de obra na Zâmbia: 250 kVA bastam?
Ahmed Ben Salah
Membro verificado · Engenheiro de serviço
Energia de obra com grupo de 250 kVA; guindaste 45 kW e central de concreto 60 kW.
No pico, com luz e escritório, desarma e o motor cai de rotação.
Falta capacidade ou é corrente de partida? Como calcular?
Discussão (3)
Chanda M.Membro verificado · Engenheiro de serviço2026-10-08
Partida simultânea puxa até três vezes a corrente nominal; com essa simultaneidade, 250 kVA é apertado.
Kwame A.Membro verificado · Gestor de equipamentos de mina2026-10-09
Instale partida suave ou escalonada; custa menos que um grupo novo.
Paulo M.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-10-10
Mantenha 25% de folga para futuras adições.
Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação
Participar da discussão
Entre para responder; exibição após moderação.
Entrar para responder