Zambia site power: is 250 kVA enough?
A
Ahmed Ben Salah
認証メンバー · サービスエンジニア
Site power from a 250 kVA set; tower crane 45 kW, batching plant 60 kW.
With lighting and offices at peak, breakers trip and engine speed drops.
Is capacity short, or is it starting current? How do we calculate?
Discussion (3)
Chanda M.認証メンバー · サービスエンジニア2026-10-08
Simultaneous starting draws up to three times rated current; with that diversity, 250 kVA is genuinely tight.
Kwame A.認定メンバー · 鉱山機器マネージャー2026-10-09
Add soft starters or staged starting first; it costs less than a new set and explains many trips.
Paulo M.認定メンバー · プロジェクト主任エンジニア2026-10-10
Keep 25% margin as a rule so later additions do not overload it.
Recent replies in this thread, ordered by posting time