Corte de 8 h por dia na Zâmbia: como dimensionar grupo e armazenamento?
Ahmed Ben Salah
Membro verificado · Engenheiro de serviço
Carga de 320 kW, corte de energia por oito horas de dia, rede normal à noite.
Grupo de 400 kVA com partidas e paradas frequentes e consumo alto.
Queremos bateria para cortar picos. Como ela e o grupo trabalham juntos?
Discussão (3)
Paulo M.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-10-31
A bateria absorve 30-40% da variação e o grupo roda a 70%; menos consumo e menos partidas.
Chanda M.Membro verificado · Engenheiro de serviço2026-11-01
Partidas frequentes desgastam motor de arranque e baterias; com armazenamento caem de 20 para 4 por dia.
Fatou D.Membro verificado · Responsável de compras2026-11-02
Para oito horas de corte, cerca de 600 kWh servem; registre a carga antes.
Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação
Participar da discussão
Entre para responder; exibição após moderação.