Círculo de energia e eletricidadeZâmbia2026-10-30

Corte de 8 h por dia na Zâmbia: como dimensionar grupo e armazenamento?

A

Ahmed Ben Salah

Membro verificado · Engenheiro de serviço

Carga de 320 kW, corte de energia por oito horas de dia, rede normal à noite.

Grupo de 400 kVA com partidas e paradas frequentes e consumo alto.

Queremos bateria para cortar picos. Como ela e o grupo trabalham juntos?

Discussão (3)

  • Paulo M.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-10-31

    A bateria absorve 30-40% da variação e o grupo roda a 70%; menos consumo e menos partidas.

  • Chanda M.Membro verificado · Engenheiro de serviço2026-11-01

    Partidas frequentes desgastam motor de arranque e baterias; com armazenamento caem de 20 para 4 por dia.

  • Fatou D.Membro verificado · Responsável de compras2026-11-02

    Para oito horas de corte, cerca de 600 kWh servem; registre a carga antes.

Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação

Participar da discussão

Entre para responder; exibição após moderação.

Entrar para responder