Cercle énergie et électricitéZambie2026-10-30

Délestage de 8 h par jour en Zambie : groupe et stockage ?

A

Ahmed Ben Salah

Membre vérifié · Ingénieur SAV

Charge de 320 kW, délestage 8 h en journée, réseau normal la nuit.

Groupe de 400 kVA, arrêts-démarrages fréquents et consommation élevée.

Stockage pour l'écrêtement : comment faire travailler batterie et groupe ?

Discussion (3)

  • Paulo M.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-10-31

    La batterie absorbe 30-40 % des variations et le groupe tourne à 70 % : consommation minimale.

  • Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-11-01

    Les démarrages fréquents usent démarreur et batteries : le stockage les fait passer de 20 à 4 par jour.

  • Fatou D.Membre vérifié · Responsable achats2026-11-02

    Pour 8 h de délestage, environ 600 kWh suffisent ; relevez d'abord la charge.

Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique

Participer à la discussion

Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.

Se connecter pour répondre