La station fait tourner trois groupes diesel de 500 kW environ 480 heures par mois, le carburant venant de Hoima.

Le gaz varie d'environ 7,200 m³ le jour à 3,800 m³ la nuit, et l'analyse complète du soufre n'a pas été faite.

À Hoima, faut-il commencer par des groupes gaz ou passer directement à la trigénération au vu de la courbe de charge ?

Discussion (3)

  • Chidi N.认证用户 · 燃气机组服务工程师2026-10-24

    À Hoima, faites d'abord l'analyse complète : un soufre élevé raccourcit nettement l'intervalle de révision, une dépense incontournable.

  • Fatou D.认证用户 · 能源项目经理2026-10-25

    Vu depuis champs du lac Albert, si la charge est uniquement électrique, les groupes gaz sont la première étape ; la trigénération attendra un besoin de chaleur réel, sinon la chaleur est perdue.

  • Ifeanyi O.认证用户 · 电气工程师2026-10-26

    Dimensionnez sur le débit stable minimal, 3,800 m³, et couvrez les pointes au diesel ; les variations ne doivent pas devenir des arrêts.