Mina na Tanzânia: 900 L de diesel por dia, retorno do solar?
Ahmed Ben Salah
Membro verificado · Engenheiro de serviço
Dois grupos de 200 kW se revezam, 900 L por dia, diesel entregue a US$ 1,35 o litro.
Carga de 180 kW de dia e 90 kW à noite, terreno plano, bom sol, sem rede.
Queremos PV com armazenamento, mas sem certeza da proporção, e buscamos prazos reais de retorno.
Discussão (3)
Paulo M.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-09-19
Nessa curva, 300 kW de PV com 400 kWh de bateria é comum: cobre cerca de 70% da carga diurna e mantém um grupo no mínimo.
Grace W.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-09-20
O retorno precisa incluir a degradação: 80% de capacidade no quinto ano é normal, então separe a troca no cálculo.
Rui C.Membro verificado · Inspeção de exportação2026-09-21
Fizemos um projeto parecido: quatro a cinco anos, desde que o diesel fique acima de US$ 1,20.
Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação
Participar da discussão
Entre para responder; exibição após moderação.
Entrar para responder