Bétonnage nocturne à Riyad : pompes et équipes ?
Faisal A.
Membre vérifié · Ingénieur en chef
La station de métro de Riyad entre en bétonnage principal. Il fait près de 45 °C le jour et l'ingénieur n'autorise que la nuit.
Une pompe de 56 m couvre deux fronts, mais il n'y a que deux équipes de vibration et l'accès nocturne est réglementé.
Comment équilibrer pompes et équipes, et faire suivre la cure et les éprouvettes au poste de nuit ?
Discussion (3)
Marek P.Membre vérifié · Directeur de travaux2026-11-01
Dimensionnez la pompe au débit horaire, pas au nombre de fronts ; une pompe de secours vaut mieux qu'une de plus.
Ahmed S.Membre vérifié · Fournisseur de béton2026-11-02
Liez centrale, transport et autorisations dans un seul plan de nuit ; les ruptures d'approvisionnement sont plus fréquentes.
Lucas R.Membre vérifié · Responsable qualité2026-11-03
Prélevez les éprouvettes par lot, pas par poste ; notez température de mise en œuvre et couverture.
Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique
Participer à la discussion
Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.