Cercle constructionArabie saoudite2026-10-31

Bétonnage nocturne à Riyad : pompes et équipes ?

F

Faisal A.

Membre vérifié · Ingénieur en chef

La station de métro de Riyad entre en bétonnage principal. Il fait près de 45 °C le jour et l'ingénieur n'autorise que la nuit.

Une pompe de 56 m couvre deux fronts, mais il n'y a que deux équipes de vibration et l'accès nocturne est réglementé.

Comment équilibrer pompes et équipes, et faire suivre la cure et les éprouvettes au poste de nuit ?

Discussion (3)

  • Marek P.Membre vérifié · Directeur de travaux2026-11-01

    Dimensionnez la pompe au débit horaire, pas au nombre de fronts ; une pompe de secours vaut mieux qu'une de plus.

  • Ahmed S.Membre vérifié · Fournisseur de béton2026-11-02

    Liez centrale, transport et autorisations dans un seul plan de nuit ; les ruptures d'approvisionnement sont plus fréquentes.

  • Lucas R.Membre vérifié · Responsable qualité2026-11-03

    Prélevez les éprouvettes par lot, pas par poste ; notez température de mise en œuvre et couverture.

Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique

Participer à la discussion

Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.

Se connecter pour répondre