尼日利亚尼日尔三角洲陆上区块伴生气发电,和柴油机组比该怎么算账?
Amina B.
认证用户 · 场站动力主管
A estação opera três grupos diesel de 500 kW por cerca de 600 horas ao mês, com combustível trazido de Port Harcourt.
O gás varia de cerca de 8,000 m³ de dia para 4,000 m³ à noite, e a análise completa de enxofre não foi feita.
Em Port Harcourt, devemos começar com geradores a gás ou ir direto para trigeração, considerando o perfil de carga atual?
Discussão (3)
João P.认证用户 · 燃气机组服务工程师2026-04-12
Em Port Harcourt, faça primeiro a análise completa; enxofre alto encurta o intervalo de revisão e esse custo não se evita.
Thabo M.认证用户 · 能源项目经理2026-04-13
Olhando para blocos terrestres do delta do Níger, com carga apenas elétrica, geradores a gás são o primeiro passo; a trigeração deve esperar demanda firme de calor, senão o calor é desperdiçado.
Yasmine K.认证用户 · 电气工程师2026-04-14
Dimensione pelo fluxo estável mínimo, 4,000 m³, e cubra picos com diesel; oscilações não podem virar paradas.
Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação
Participar da discussão
Entre para responder; exibição após moderação.
Entrar para responder