La station fait tourner trois groupes diesel de 500 kW environ 600 heures par mois, le carburant venant de Port Harcourt.

Le gaz varie d'environ 8,000 m³ le jour à 4,000 m³ la nuit, et l'analyse complète du soufre n'a pas été faite.

À Port Harcourt, faut-il commencer par des groupes gaz ou passer directement à la trigénération au vu de la courbe de charge ?

Discussion (3)

  • João P.认证用户 · 燃气机组服务工程师2026-04-12

    À Port Harcourt, faites d'abord l'analyse complète : un soufre élevé raccourcit nettement l'intervalle de révision, une dépense incontournable.

  • Thabo M.认证用户 · 能源项目经理2026-04-13

    Vu depuis blocs onshore du delta du Niger, si la charge est uniquement électrique, les groupes gaz sont la première étape ; la trigénération attendra un besoin de chaleur réel, sinon la chaleur est perdue.

  • Yasmine K.认证用户 · 电气工程师2026-04-14

    Dimensionnez sur le débit stable minimal, 4,000 m³, et couvrez les pointes au diesel ; les variations ne doivent pas devenir des arrêts.