エネルギー・電力業界コンゴ民主共和国(キンシャサ)2026-10-20
2 MW mine substation: how to lock transformer and genset lead times?
P
Paulo M.
認定メンバー · プロジェクト主任エンジニア
A new 2 MW plant at the mine: transformer 22 weeks, gensets 16, civils 20.
The plan is nine months to power; the schedule now runs close to ten.
How can we compress it, or supply power temporarily?
Discussion (3)
Ahmed Ben Salah認証メンバー · サービスエンジニア2026-10-21
The transformer is the long pole; two 1 MVA units in parallel can arrive in about 12 weeks.
Grace W.認定メンバー · プロジェクト主任エンジニア2026-10-22
Renting a 1.25 MW set as a bridge is common and costs less than standing idle.
Kwame A.認定メンバー · 鉱山機器マネージャー2026-10-23
Start civils and foundations early; waiting for equipment adds two more months.