Puits au Mali à 120 m : fortes pertes de boue, comment ajuster ?
Bakary T.
Membre vérifié · Construction de puits
Profondeur prévue 120 m, morts-terrains sableux et graveleux ; à 60 m, le retour de boue est divisé par deux.
Bentonite avec un peu de carbonate de soude, densité 1,05.
La paroi s'éboule et nous craignons un effondrement au tubage. Alourdir la boue ou passer aux colmatants ?
Discussion (3)
Samuel O.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-24
Montez viscosité et seuil, densité vers 1,08, puis ajoutez des bouchons ; pas de baryte tout de suite.
M. LiuMembre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-25
Dans les graviers, un tubage provisoire traversant la zone de perte est souvent plus sûr qu'un bouchon forcé.
Fatou D.Membre vérifié · Responsable achats2026-10-25
Stockez les colmatants d'avance : sur place, le prix double et la rupture est fréquente.
Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique
Participer à la discussion
Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.
Se connecter pour répondre