Sécurité et conformitéLibye2026-07-12

利比亚井控与消防配置核查,验收前要准备哪些资料?

J

João P.

认证用户 · 井控与 HSE 主管

Le site est prévu pour 5 000 m, avec un BOP FZ35-70 et un collecteur de tuage et de duse chacun, tarés à 70 MPa.

Vu depuis champs du bassin de Syrte, le superviseur demande essais de pression, rapports CND et qualifications des opérateurs, parfois uniquement en anglais.

Vu depuis champs du bassin de Syrte, quelle liste de documents et quel ordre de vérification éviter les manques la semaine de la réception ?

Discussion (3)

  • Chidi N.认证用户 · 钻井监督2026-07-13

    À Brega, rapprochez certificats et liste matériel, puis vérifiez les dates d'essai : une pièce périmée est refusée sur place.

  • Fatou D.认证用户 · 培训负责人2026-07-14

    Les qualifications doivent couvrir l'équipe réelle : un nouvel agent sans certificat bloque la réception. Vérifiez les 14 noms.

  • Ifeanyi O.认证用户 · 消防系统工程师2026-07-15

    Sur Brega, nous constatons que les pompes incendie exigent débit et hauteur mesurés, pas seulement la plaque ; l'équipe de réception les démarre.

Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique

Participer à la discussion

Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.

Se connecter pour répondre