Dois grupos em paralelo desequilibrados: como ajustar?
Samuel O.
Membro verificado · Engenheiro de serviço
Dois grupos de 500 kVA em paralelo: um com 80% e outro com 40%.
Droop e tensão calibrados, mas a divisão segue desigual.
Ajuste de controlador ou diferença entre os grupos?
Discussão (3)
Ahmed Ben SalahMembro verificado · Engenheiro de serviço2026-09-03
Veja frequência a vazio e droop; diferença faz um brigar com o outro, a causa mais comum.
Chanda M.Membro verificado · Engenheiro de serviço2026-09-04
Idades diferentes mudam resposta de combustível e turbo; até 10% é normal.
Paulo M.Membro verificado · Engenheiro-chefe2026-09-05
Um grupo sobrecarregado quebra primeiro; revise a capacidade frente à carga real.
Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação
Participar da discussão
Entre para responder; exibição após moderação.
Entrar para responder