Deux groupes en parallèle mal répartis : comment régler ?

S

Samuel O.

Membre vérifié · Ingénieur SAV

Deux groupes de 500 kVA en parallèle : 80 % et 40 %.

Statisme et tension réglés, le partage reste inégal.

Réglages de contrôleur ou différence entre groupes ?

Discussion (3)

  • Ahmed Ben SalahMembre vérifié · Ingénieur SAV2026-09-03

    Vérifiez fréquence à vide et statisme : un écart les fait se battre, cause la plus fréquente.

  • Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-09-04

    Des âges différents donnent des réponses carburant et turbo différentes ; 10 % reste normal.

  • Paulo M.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-09-05

    Un groupe en surcharge cassera d'abord : revoyez la capacité face à la charge réelle.