Deux groupes en parallèle mal répartis : comment régler ?
Samuel O.
Membre vérifié · Ingénieur SAV
Deux groupes de 500 kVA en parallèle : 80 % et 40 %.
Statisme et tension réglés, le partage reste inégal.
Réglages de contrôleur ou différence entre groupes ?
Discussion (3)
Ahmed Ben SalahMembre vérifié · Ingénieur SAV2026-09-03
Vérifiez fréquence à vide et statisme : un écart les fait se battre, cause la plus fréquente.
Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-09-04
Des âges différents donnent des réponses carburant et turbo différentes ; 10 % reste normal.
Paulo M.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-09-05
Un groupe en surcharge cassera d'abord : revoyez la capacité face à la charge réelle.