Two paralleled gensets sharing load unevenly: how to tune?

S

Samuel O.

Miembro verificado · Ingeniero de servicio

Two 500 kVA sets in parallel; one carries 80% and the other 40%.

Speed droop and voltage have been calibrated, but sharing stays uneven.

Is it the controller settings or a difference between the sets?

Discussion (3)

  • Ahmed Ben SalahMiembro verificado · Ingeniero de servicio2026-09-03

    Check no-load frequency and droop settings first; a mismatch makes them fight, and that is the usual cause.

  • Chanda M.Miembro verificado · Ingeniero de servicio2026-09-04

    Different ages mean different fuel and turbo response; within 10% is considered normal.

  • Paulo M.Miembro verificado · Ingeniero jefe de proyecto2026-09-05

    One set running overloaded will fail first; re-check capacity against the real load instead.