Protection incendie du parc à carburant : quelle norme ?
Kwame A.
Membre vérifié · Responsable équipement minier
Deux cuves de gasoil de 20 m³ ; l'inspection juge le matériel incendie insuffisant.
Quatre extincteurs poudre de 9 kg et une cuvette de rétention.
Quelle norme, mousse ou poudre ?
Discussion (3)
Grace W.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-10-01
Le gasoil est un liquide de classe C : mousse ou poudre se défendent, confirmez auprès de l'autorité.
Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-02
La cuvette doit contenir 100 % du plus grand réservoir : le point le plus relevé.
Ade O.Membre vérifié · Responsable achats2026-10-03
Le nombre suit la distance d'accès, pas le nombre de cuves : mal placé, c'est comme absent.
Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique
Participer à la discussion
Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.
Se connecter pour répondre