Sécurité et conformitéAfrique du Sud2026-09-30

Protection incendie du parc à carburant : quelle norme ?

K

Kwame A.

Membre vérifié · Responsable équipement minier

Deux cuves de gasoil de 20 m³ ; l'inspection juge le matériel incendie insuffisant.

Quatre extincteurs poudre de 9 kg et une cuvette de rétention.

Quelle norme, mousse ou poudre ?

Discussion (3)

  • Grace W.Membre vérifié · Ingénieur en chef2026-10-01

    Le gasoil est un liquide de classe C : mousse ou poudre se défendent, confirmez auprès de l'autorité.

  • Chanda M.Membre vérifié · Ingénieur SAV2026-10-02

    La cuvette doit contenir 100 % du plus grand réservoir : le point le plus relevé.

  • Ade O.Membre vérifié · Responsable achats2026-10-03

    Le nombre suit la distance d'accès, pas le nombre de cuves : mal placé, c'est comme absent.

Réponses récentes de ce fil, par ordre chronologique

Participer à la discussion

Connectez-vous pour répondre ; publication après validation.