Segurança e conformidadeArgélia2026-03-26

阿尔及利亚井控与消防配置核查,验收前要准备哪些资料?

J

João P.

认证用户 · 井控与 HSE 主管

O local foi configurado para 5.000 m, com BOP 2FZ35-70 e um manifold de matar e um de estrangulamento, ambos de 70 MPa.

Olhando para campos do norte do Saara, o supervisor pede registros de teste de pressão, laudos de END e qualificação de operadores, parte só em inglês.

Olhando para campos do norte do Saara, qual lista de documentos e ordem de verificação evita faltas na semana da aceitação?

Discussão (3)

  • Thabo M.认证用户 · 钻井监督2026-03-27

    Em Hassi Messaoud, confira certificados com a lista de equipamentos e depois as datas de teste; item vencido é reprovado na hora.

  • Yasmine K.认证用户 · 培训负责人2026-03-28

    As qualificações devem cobrir a equipe real; um novo sem certificado trava a aceitação. Confira a lista de 12 nomes.

  • Chidi N.认证用户 · 消防系统工程师2026-03-29

    No Hassi Messaoud, o que vemos é que bombas de incêndio exigem vazão e altura medidas, não só a placa; a equipe de aceitação as aciona.

Respostas recentes desta conversa, por ordem de publicação

Participar da discussão

Entre para responder; exibição após moderação.

Entrar para responder